просьба пояснитьumike  ::  2006-11-27 11:09

MIU со старой прошивкой мы обменяли в Вашем офисе, большое спасибо.

Остался единственный непонятный момент уже описанный мной в "дополнение 2":

MIU при установке на переключателе S1 положения "3 on, остальные off" говорит что у него ID=2 (подключался непосредственно к нему по RS232), при положениии "4 on, остальные off" ID=1. Хотя судя по маркировке на плате в этих случаях должно быть 1 и 0 соответственно.

Для того чтобы убедиться что речь идёт об одном и том-же положении переключателей S1 привожу фрагмент отсканированной платы:
http://umike.kaluga.net/S1.jpg (положение переключателей произвольное)

Огромная просьба всёже пояснить какое верное положение этого переключателя чтобы было ID=0 Master и ID=1 не-мастер, потому что с маркировкой на плате не совпадает!!! Нумерацию просьба привести по цифрам на самом переключателе (ссылка на изображение выше)!!!

В данный момент на одном MIU установлен переключатель с цифрой 5 в положение on, остальные в off. Индикаторы Major и Master горят, MIU говорит Shelf ID : 0 На втором MIU переключатель с цифрой 4 в положении on, остальные off. Shelf ID : 1. У Major'а Available shelves : < 1>
Зайти на MIU с ID=1 удалось один раз :(