Примерно так (+)ly  ::  2006-07-11 10:17

В Tau-PCI (и во всех других адаптерах) контроллер HDLC работает в минимальном режиме - выполняется бит-стафинг и вычисление/контроль CRC. Это так называемый HDLC Layer 2 (HDLC/SDLC, Frame Relay, LAPM, LAPB, LAPD, V.120, LLC IEEE 802.2, Synchronous PPP). Этот режим наиболее затребован и это именно то, о чем вы говорите.

Для приёма-передачи пакетов сигнализации достаточно назначить логическому каналу 16-ый таймслот и протокол raw, а чтение-запись данных выполнять через /dev/cronyx/cp0.

--
С уважением,
Леонид Юрьев / Leo Yuriev
КБ Кроникс / Cronyx Engineering

E-mail: